湿度 #376

亲爱的朋友们,到目前为止我所服务的,你所获得的信息,今天我有一个新的主题,水分...我有660 m3的建筑,具有60%的相对湿度和26°的干球温度C,是必需的温度。 22℃,至少35%的湿度...在其它装置和设备,因为差,冷却环境,从而降低空气中的水分,那么我热有电炉以温度要求...想知道采取了水的计算fectivo量逐出和设备在市场上是可以事先完成这些工作......一百万加西亚哪条路径。

鉴定 o 创建帐户 加入对话。

回复:湿度 #377

你好wilmerarcia1,

我们与专业人士的关注,我们会送一下您的考虑。
问候。
  • dchaverra
  • 阿凡达dchaverra

鉴定 o 创建帐户 加入对话。

回复:湿度 #378

亲爱的朋友们:验证问题后,据了解,这不是谁愿意骑空调在房间Mtm25 2的情况下Srª.. 与三千设备千卡/小时。 几乎可以肯定的是任何montador良好的信誉。 因此,阅读工程师D.卡米洛·波特罗的报告后,以及我不得不注意到其调查结果,并与他的研究的意见表示同意。 认识到所有的技术措施,为此,和可执行的每个国家,自治区规定自己必须在项目应用。 问候。

鉴定 o 创建帐户 加入对话。

回复:湿度 #382

早安的问候。

鉴定 o 创建帐户 加入对话。

回复:湿度 #387

你好,

咨询工程师卡米洛·波特罗,也给我们送来他们的意见。

“1。要计算的水量撤离,就必须作出准确的湿度测定和详细的热负荷的计算,得到显热和潜热,显热,ADP(机器露点)的因素,确定通风系统和混合点,在混合和供给此增量W,计算空气质量流量的水流撞出的点查找特定湿度。

2。 对于请求22℃,35%RH的条件下,由于冷冻发生在线圈,使用化学除湿或CDQ系统(注册商标),后者将是可取的,因为它比以前更小的常规系统是不可持续的。

3。 它从读卡器遵循,使一个项目需要的基本和详细的工程,选择最好的系统”。